Обнуление электросчетчика.
У меня скоро электросчетчик пойдет на 2 круг.
Как мне поступить с "энергитической" компанией?
Просто писать в "показаниях" счетчика в квитанции 1XXXXX,X или вызвать энергетиков, чтоб зафиксировали сей факт?
з.ы. Ушлые "энергетики" пишут в квитанции за квартплату, что счетчик "неисправен" и рекомендуют замену...
Последний раз редактировалось Vadim26; 31.10.2015 в 13:54.
|
|
|
31.10.2015, 15:07
|
#2
|
Екатеринбуржская ячейка
Регистрация: 17.02.2012
Адрес: Каменск-Уральский, где-то на Урале
Возраст: 49
Пол: Мужской
Сообщений: 1,023
|
Re: Обнуление электросчетчика.
Цитата:
Сообщение от Vadim26
У меня скоро электросчетчик пойдет на 2 круг.
Как мне поступить с "энергитической" компанией?
Просто писать в "показаниях" счетчика в квитанции 1XXXXX,X или вызвать энергетиков, чтоб зафиксировали сей факт?
з.ы. Ушлые "энергетики" пишут в квитанции за квартплату, что счетчик "неисправен" и рекомендуют замену...
|
"Просто писать в "показаниях" счетчика в квитанции 1XXXXX,X"
|
|
|
31.10.2015, 15:11
|
#3
|
Технический специалист Электрооборудование Двигатель и его системы
Регистрация: 20.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург, Павловск.
Возраст: 57
Пол: Мужской
Сообщений: 3,951
|
Re: Обнуление электросчетчика.
Цитата:
Сообщение от Vadim26
У меня скоро электросчетчик пойдет на 2 круг.
Как мне поступить с "энергитической" компанией?
Просто писать в "показаниях" счетчика в квитанции 1XXXXX,X или вызвать энергетиков, чтоб зафиксировали сей факт?
з.ы. Ушлые "энергетики" пишут в квитанции за квартплату, что счетчик "неисправен" и рекомендуют замену...
|
Что за счётчик? У современных существует межповерочный интервал. После его наступления необходима поверка либо замена. ИМХО писать несуществующее показание неправильно, а при вызове энергетиков они с вероятностью 100% составят акт на замену. Тем более учитывая что у Вас уже в квитанции указано о неисправности. Купите новый, не так дорого он стоит. Поскольку после составления акта они запросто могут начать считать по своему среднему тарифу.
__________________
"Совершенство в разработке достигается не тогда, когда нечего добавить, а тогда когда нечего убрать."
Антуан де Сент-Экзюпери
Q&A
Q. Вобщем все работает , но не запускается двигатель!
A. Так не бывает. Если ВСЕ работает, то и двигатель запустится. Если не запускается, значит что-то не работает.
|
|
|
31.10.2015, 15:18
|
#4
|
Екатеринбуржская ячейка
Регистрация: 17.02.2012
Адрес: Каменск-Уральский, где-то на Урале
Возраст: 49
Пол: Мужской
Сообщений: 1,023
|
Re: Обнуление электросчетчика.
Цитата:
Сообщение от destin
У современных существует межповерочный интервал. ИМХО писать несуществующее показание неправильно,
|
Интервал 17 лет, а если раньше закончится разрядность , почему нельзя добавить единицу, достоверность показаний из за этого не изменится.
|
|
|
31.10.2015, 15:41
|
#5
|
Технический специалист Электрооборудование Двигатель и его системы
Регистрация: 20.01.2013
Адрес: Санкт-Петербург, Павловск.
Возраст: 57
Пол: Мужской
Сообщений: 3,951
|
Re: Обнуление электросчетчика.
Цитата:
Сообщение от Andrey96
Интервал 17 лет, а если раньше закончится разрядность , почему нельзя добавить единицу, достоверность показаний из за этого не изменится.
|
Думаю что нельзя так делать. Если интервал не превышен, надо вызвать контролёра который зафиксирует этот факт, и пойдут считать опять с нуля или как контролёр предпишет. В любом случае самодеятельностью лучше не заниматься. В противном случае возможны различные проблемы связанные хотя бы даже с потерей времени - Вам это надо? Я вот сейчас новый себе поставил взамен слетевшего с катушек. Так в паспорте написано что для России 16 лет, для Казахстана и Таджикистана 8, для Узбекистана - 4.
__________________
"Совершенство в разработке достигается не тогда, когда нечего добавить, а тогда когда нечего убрать."
Антуан де Сент-Экзюпери
Q&A
Q. Вобщем все работает , но не запускается двигатель!
A. Так не бывает. Если ВСЕ работает, то и двигатель запустится. Если не запускается, значит что-то не работает.
|
|
|
31.10.2015, 15:48
|
#6
|
Екатеринбуржская ячейка
Регистрация: 17.02.2012
Адрес: Каменск-Уральский, где-то на Урале
Возраст: 49
Пол: Мужской
Сообщений: 1,023
|
Re: Обнуление электросчетчика.
Цитата:
Сообщение от destin
Думаю что нельзя так делать.
|
Не знаю как в городских сетях, мы при составлении месячных балансов, при нехватке разрядности просто добавляли единицу.
Цитата:
Сообщение от Vadim26

Вот такой. Пломбы все на месте. Ставило мосэнерго в 1997г.
|
Межповерочный интервал 16 лет, Однозначно менять.
Последний раз редактировалось Andrey96; 31.10.2015 в 15:50.
|
|
|
31.10.2015, 16:15
|
#7
|
Форумчанин
Регистрация: 18.11.2013
Адрес: Москва
Возраст: 41
Пол: Мужской
Сообщений: 485
|
Re: Обнуление электросчетчика.
Цитата:
Сообщение от Andrey96
Не знаю как в городских сетях, мы при составлении месячных балансов, при нехватке разрядности просто добавляли единицу.
Межповерочный интервал 16 лет, Однозначно менять.
|
Спасибо за подсказку!
А менять за чей счет?
з.ы. Я лично считаю, что если мосэнерго ставило - пусть сами бесплатно и меняют! У меня лишних 5к нету...
|
|
|
31.10.2015, 15:45
|
#8
|
Форумчанин
Регистрация: 18.11.2013
Адрес: Москва
Возраст: 41
Пол: Мужской
Сообщений: 485
|
Re: Обнуление электросчетчика.
Цитата:
Сообщение от destin
Что за счётчик? У современных существует межповерочный интервал. После его наступления необходима поверка либо замена. ИМХО писать несуществующее показание неправильно, а при вызове энергетиков они с вероятностью 100% составят акт на замену. Тем более учитывая что у Вас уже в квитанции указано о неисправности. Купите новый, не так дорого он стоит. Поскольку после составления акта они запросто могут начать считать по своему среднему тарифу.
|

Вот такой. Пломбы все на месте. Ставило мосэнерго в 1997г.
|
|
|
01.11.2015, 17:46
|
#9
|
Форумчанин
Регистрация: 11.02.2014
Адрес: Минусинск
Возраст: 50
Пол: Мужской
Сообщений: 18,574
|
Re: Обнуление электросчетчика.
Цитата:
Сообщение от Vadim26
У меня скоро электросчетчик пойдет на 2 круг.
Как мне поступить с "энергитической" компанией?
Просто писать в "показаниях" счетчика в квитанции 1XXXXX,X или вызвать энергетиков, чтоб зафиксировали сей факт?
з.ы. Ушлые "энергетики" пишут в квитанции за квартплату, что счетчик "неисправен" и рекомендуют замену...
|
Когда я работал в электросетях, там использовался софт, который учитывает полностью разрядность счётчика. И никаких проблем не было, если после 99999 будет 00001 - программа насчитает расход 2кВт.
И в любом случае оператор будет уведомлен, что показание новое меньше предыдущего
|
|
|
|
|