Москва дешевле 35.000 под ключ не нашел, фирма пксв занимается только вопросами кондиционирования, немного присутствовал при сборке, вроде все в порядке, во всяком случае все болты которые открутили прикрутили обратно, работают русские
Плугарев Спасибо за дельный, простой совет, так и сделаю!
Добрый день! Контакты конторы по установке можете скинуть?
Забей в поисковик "пквс кондиционеры". Я там же ставил. Жары сейчас нет, так что проверить особо не получается. Но даже сейчас замерзнуть ни разу не получилось.
Кто в курсе можно ли включать кондиционер без фриона? просто чтоб проверить все ли электрика правильно подключена?
Нельзя без фриона его включать !!! По одной простой причине,что в кондиционере стоит защита при которой нет возможности его включить !!!Это сделано для того что бы вдруг у тебя по какой то причине выйдет весь фрион и что бы ты не уложил компрессор !!! Так что заправляй,а там смотри уже !!!
Заправил, не работает. не включается компрессор, вентилятор кондиционера.
При включении начинает работать только основной вентилятор
Вентилятор кондиционера включается при повышении давления до 16-18 атм точно не помню , компрессор не включается если нет напряжения "+" на проводе который идет на компрессор либо при низком давлении фреона , либо что то не правильно в эл. схеме.